BLDC testing device for air conditioner

nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

UPD 090422. Зміни в хардверній частині. Прибрано конденсатор С27 та розрядні діоди затворів силових транзисторів, змінена розводка землі блоку струмового захисту. Завдяки цьому затримка спрацьовування струмового захисту мінімальна.

UPD 150922. Конденсатор С27 1n все-таки потрібен для більш стабільної роботи струмового захисту. Рекомендую встановити, місце під нього є.
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

BLDC testing device for air conditioner. sw01

Повідомлення nix »

Зміни:
  • додано можливість вибору мови меню налаштувань і виводу на дисплей (англійська/російська);
  • збільшено кількість точок вимірювання струму для отримання TRMS результату до 16383 (раніше 1024).
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

На даний час пристрій збирається на силових IGBT транзисторах IRGB10B60KDPBF з тривалим струмом колектора 35 А (температура переходу 25 град.С) і 19 А (100 град.С). Струмовий захист налаштовано на 15А (одиничний імпульс).
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

BLDC testing device for air conditioner. sw02

Повідомлення nix »

BLDC testing device for air conditioner. sw02
Зміни:
  • усунено причину зміщення результату вимірювання струму на малих величинах (в діапазоні (0...0,3)A);
  • у назві пристрою на дисплеї тепер вказано максимальний струм;
  • з переліку спрацьовувань залишено лише кількість ввімкнень в мережу, решта прибрані.
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

Протестовано перший екземпляр для мереж з напругою змінного струму 120В. Пристрій має плату чорного кольору. Незважаючи на те, що вхідна напруга майже в 2 рази нижча на нашу звичну, на DC шині така ж напруга як і при 220В в мережі, отже різниці по обертам нема. Це досягнуто схемотехнічними змінами.
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

Рекомендація: якщо запускаєте компресор кондиціонера і отримуєте помилку "ротор заблоковано", варто вимкнути пристрій з мережі, дочекатись поки погасне підсвітка дисплею, перемкнути на режим для побутових холодильників перемикачем S2 і подати живлення.
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

Трансформатор струму ZMCT103C, резистор навантаження 166 Ом.
На низьких значеннях вимірюваного струму (до 0,3А) можлива похибка приблизно +0,06А.
0_06A.jpg
По режимам:
switch_.jpg
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

В деяких випадках виходять з ладу драйвери L6388ED. Заміна на нові відновлює роботу пристрою. Бажано знизити їхню напругу живлення з 15В до 12В (резистор R12 (над R15) 15k/1% замінити на 12k/1%, плати білого кольору).
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

Продовжую по драйверам L6388ED. Виходять з ладу в момент, коли напруга на силових конденсаторах впала вже майже до ноля, але контакти реле мʼякого запуску ще не розімкнуті (при цьому напруга живлення на драйверах присутня). Це може бути якщо поквапились вмикати вилку в мережу після вимкнення не дочекавшись розмикання контактів реле (за рахунок великої ємності силових конденсаторів напруга на блоці живлення реле мʼякого старту спадає доволі повільно без навантаження у вигляді компресора). При цьому чутно іскріння на штирях мережевої вилки, видно сліди.
Варіант вирішення проблеми: в нових версіях софта введу розмикання контактів реле при напрузі на силових конденсаторах приблизно 100 Вольт (це значення треба підібрати емпірично).
Питайте свої відповіді
nix
Site Admin
Повідомлень: 545
З нами з: 05 червня 2019 12:36

Re: BLDC testing device for air conditioner

Повідомлення nix »

SW04.
Будемо вважати, що проблему з пробоєм драйверів усунуто. Дії наступні:
1) резистор мʼякого старту 220 Ом замінено на два таких, зʼєднаних паралельно;
2) супрессор лінії живлення драйверів змінено зі SMAJ15A на SMAJ13A, відповідно резистор R12 (над R15) з 15k/1% на 13k/1%;
3) перед першим драйвером на лінії 13В встановлено електроліт 47uF/25V LowESR;
4) (це найголовніше) змінено програму мікроконтролера так, щоб розмикання контактів реле мʼякого старту проходило при 100VAC для компресорів холодильників і 140VAC для кондиціонерних. При цьому нижню межу вхідної напруги для старту компресорів холодильників піднято з 40(45)VAC до 120VAC, а для кондиціонерних до 160VAC. До речі, бажано запускати кондиціонерні при напрузі в мережі хоча б 170VAC (не нижче).

Після вимкнення пристрою з мережі бажано дочекатись "клац" реле мʼякого старту, після цього повторне ввімкнення пристрою буде повністю безпечним.

Проблема пробою драйверів була досить підступною. Могла проявлятись в циклічному миготінні дисплею одразу після ввімкнення в мережу (пробитий драйвер просаджував 15В лінію живлення, а на ній 5В стабілізатор мікроконтролера), пристрій не видавав інформації на дисплей і нічого крім блимання підсвітки дисплея не робив. Тут все ясно. Але могло бути і таке, що драйвер пошкоджений, але живлення не просаджує. Все виглядає так наче компресор несправний. Діагностувати цю проблему просто. Коли пристрій намагається запустити компресор, він робить три явні подачі імпульсів довжиною близько півсекунди кожна. Тобто чути три "пищання" підряд. Якщо це так, то з пристроєм все добре. Якщо ж чути тільки одне або два "пищання", то з драйверами або силовими транзисторами є якісь проблеми.