Компресор кондиціонера 9000BTU/h R410A TOSHIBA DA89X1C-20FZ3.
Мануал (гугл диск)
705 Вт електричної потужності.
Опір на двох довільних клемах 0,6 Ом (0.3 Ом на обмотку). OW16B, режим відносних вимірювань.
Компресор кондиціонера 9000BTU/h R410A TOSHIBA DA89X1C-20FZ3
Компресор кондиціонера 9000BTU/h R410A TOSHIBA DA89X1C-20FZ3
Питайте свої відповіді
Re: Компресор кондиціонера 9000BTU/h R410A TOSHIBA DA89X1C-20FZ3
Запускається і розганяється нашим BLDC пристроєм для кондиціонерів.
НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ нормально (старт і майже одразу стоп, в циклі) платою для побутових компресорів Embraco QD VCC3 2456 02.
НЕ ЗАПУСКАЄТЬСЯ нормально (старт і майже одразу стоп, в циклі) платою для побутових компресорів Embraco QD VCC3 2456 02.
Питайте свої відповіді
-
- Similar Topics
- Відповіді
- Перегляди
- Останнє повідомлення
-
- 0 Відповіді
- 24855 Перегляди
-
Останнє повідомлення nix